AnsweredAssumed Answered

Espaciamiento detectores

Question asked by carlosyelamo14 on May 16, 2020

De acuerdo a la norma NFPA72 2013, la tabla 17.6.3.5.1 indica que el espaciamiento de los detectores de calor debe reducirse de acuerdo a esa tabla antes de llevar a cabo cualquier reduccion adicional para las vigas o pendientes. Como sería la reducción adicional? Es decir, si tengo un cielorraso con viguetas vigas que se proyectan más de 100mm por debajo del cielorraso (Sd <= 2/3 * S) a una altura de 6.7 metros (Sd = 0.52*S) ¿aplico siempre el criterio en donde el espaciamiento sea menor?

Otro caso. Un techo con pendiente del cielorraso de menos de 30 grados en donde la altura del vértice es 4.9 metros (Sd = 0.71 * S) y el cielorraso tiene vigas que se proyectan a más de 100mm (Sd <= 2/3 * S), ¿yo aplico el criterio de menor espaciamiento?

Otra pregunta, ¿por qué en la figura A.17.6.3.2 el espaciamiento entre detectores es Sd = 1/2 * S y en otros es Sd = S?. Entiendo que el Sd = 1/2 * S es debido a que se aplica el criterio de viguetas macizas, pero por qúe el otro criterio de Sd = S?